• > 文章列表 > 房屋防雷接地的規范要求

    房屋防雷接地的規范要求

    房屋防雷接地的規范要求

    防雷接地規范要求主要包括以下幾點:

    1. **組成** :

    - 防雷接地裝置由接閃器、引下線、接地裝置組成。

    2. **接地要求** :

    - 建筑物內的設備、管道構架等主要金屬物和防側擊雷的門窗、欄桿以及屋面的金屬物體必須接地焊接。

    3. **焊接方法** :

    - 使用金屬管作接地體時應在其串接部位焊接角形金屬跨接線。

    - 鋼筋與鋼筋交叉要用一條短圓鋼進行跨接焊接,焊接長度不小于圓鋼直徑的6倍,圓鋼同扁鋼的焊接必須進行三面焊接。

    4. **接地體搭接** :

    - 扁鋼為其寬的2倍以上(三個棱邊焊接)。

    - 圓鋼為其直徑的6倍以上(雙面焊接)。

    - 圓鋼和扁鋼連接,其長度為圓鋼直徑的6倍(三面焊接)。

    5. **接地線施工** :

    - 接地裝置應在不同處采用兩根連接導體與室內總等電位接地端子板相連接。

    - 連接導體截面積:銅質地線不應小于50mm2,鋼質接地線不應小于80mm2。

    6. **接地電阻** :

    - 建筑物的防雷接地電阻一般應小于10歐姆。特定場合如醫院、計算機室等,要求的接地電阻可能更低。

    7. **接地體埋設** :

    - 建筑物的主要接地裝置應埋設在非淹水區域,埋深一般應達到接地裝置身材高度的1.2倍。

    8. **其他注意事項** :

    - 接地體安裝應垂直配置,引出線的垂直部分和接地裝置焊接部位應防腐處理。

    - 引下線不應少于兩根,并應沿建筑物四周均勻或對稱布置,其間距不應大于18m。

    - 每根引下線的沖擊接地電阻不應大于10Ω。

    - 防直擊雷接地宜和防雷電感應、電氣設備、信息系統等接地共用同一接地裝置。

    - 接地裝置材料應大于一般接地裝置的材料,并應作熱穩定校驗。

    - 防止跨步電壓傷人,防直擊雷接地裝置距建筑物和構筑物出入口和人行橫道的距離不應小于3m。

    以上是防雷接地規范的一些主要要求,具體實施時還需參照當地標準和建筑物具體情況。